Нет сообщений по RS-232 после включения питания
tankist
Добавлено 11.10.2012 21:22
0
Сообщение: 1
tankist
0

Пункты: 1475
Регистрация: 02.10.2012
Пол: Мужчина
Проверил установку перемычек как по мануалу, подключил кабель к COM-порту компьютера, включил питание. В терминале не наблюдается никакой активности, даже после нажатия кнопки "сброс". Кабель RS-232 проверил. Светодиод питания на плате горит. В чем может быть проблема?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 11.10.2012 22:05 Сообщение: 2
Jury093
4.5

Пункты: 54259
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
аппаратное квитирование порта выключено?

отключите шнур от платы и в разъеме (db9) кабеля замкните контакты 2 и 3. после этого потыкайте кнопки в терминалке:
- если символов нет - проблема с компом и кабелем
- если символы есть,то проблема на стороне платы

блок питания заведомо исправный? 5в и ток от 1А?

тогда подключите плату к комповой сети, подайте питание. через пару минут попробуйте попинговать 192.168.0.136 с любого хоста из сетки 192.168.0.1-253

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
tankist
Добавлено 11.10.2012 22:38 Сообщение: 3
tankist
0

Пункты: 1475
Регистрация: 02.10.2012
Пол: Мужчина
Настройки порта адекватные. Кабель и порты исправны - втыкал в два COM-порта и запускал два терминала. Напряжение на клеммах измерял - около 5,2 В. Сеть пока недоступна.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 12.10.2012 01:19 Сообщение: 4
Jury093
4.5

Пункты: 54259
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
хм.. идей больше нет, поке не попробуете достучаться по сетке..
должно работать просто "искаропки"..
если есть возможность - фотку платы выложите, завтра вечером гляну, как у меня перемычки стоят - может где криминал найдется.. (главное, чтоб ревизии плат не сильно отличались)..

кстати, у перемычек есть гадкая особенность, железка остается в старом пинхидере, а пластмасска в новом месте изображает из себя "контакт"..

мало ли есть осцилл - посмотрите жизнедеятельность на чипе UART(rs232) со стороны АРМа на контакте TX..

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
tankist
Добавлено 12.10.2012 09:10 Сообщение: 5
tankist
0

Пункты: 1475
Регистрация: 02.10.2012
Пол: Мужчина
Извиняюсь, ложная тревога. На офисе посмотрел осциллографом - есть данные. Воткнул терминал - заработало. Не знаю, что это вчера было)
Еще заметил интересную особенность по потребляемому току - при старте около 510 мА, а через примерно полминуты 270 мА - стабильно удерживается. Видимо, процесс загрузки процессора?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация