Добрый день!
После довольно большого перерыва начал снова разбираться с платой. Оказалось, что не могу подключиться к плате через terminal. Ни какой информации не выводится.
Пробовал:
1. Win7 и переходник COM->USB.
2. Win7 и обычный COM-порт.
3. WinXP и обычный COM-порт.
Причём в последних двух случаях замыкал контакты 2-3 на портах, в терминал выводилась какая-то информация.
Использовал следующие параметры подключения:
Скорость 115200 (и 56... пробовал)
Информационных бит 8
Чётность - нет
Стоп бит -1
Управление потоком - нет (и аппаратное пробовал)
Удалось перепрошить плату образами с диска по инструкции Павла в штатном режиме, но проблему это не решило.
Индикатор наличия напряжения на плате горит.
Возможно, причина в источнике питания. На нём написано, что 0.5 А, на форуме находил, что для этой платы нужно 1А.
В чём может быть проблема? Что можно проверить ещё? М.б. посмотреть сигналы где-то осциллографом?
для начала обычным тестером-мультиметром прозвоните шнурок 5-5 2-3 -3-2
раз есть осцилл, то все несложно:
- осцилл на питание платы +3В3, включаете и смотрите - напряжение стабильное и нет помех..
- потом на чип-селект нанда - есть ли сигналы выборки
- потом на выход УАРТ _до_ преобразователя RS232
результаты сюда
если есть сеть, то включаете в ethernet и пробуете попинговать 192.168.0.136
если пускает на плату, то выхлоп dmesg сюда..
Из того, что прямо сейчас могу проверить - подключил сеть, указанный адрес пингуется.
Тестера с собой нет, проверю вечером.
dmesg не знаю, что такое. Как и где её надо применить?
из вышесказанного уже понятно, что плата жива и грузится (если конечно в сети нет другого хоста с этим адресом)
dmesg - это команда в линуксе, выводит лог загрузки системы например на консоль
не знаю, что у вас там за корневая система - попробуйте секурешелом зайти на этот адрес
- в линуксе ssh адрес-хоста
- в виндюках putty адрес-хоста - это сторонняя утилита (гуглить)
о как.. далее на ваше усмотрение
можно пересобрать рутовую с поддержкой sshd - чтобы ходить на плату секурешелом
можно попробовать зайти по ftp (порт 21), но вероятно рутом не пустят.. хотя бы заглянуть в /var/log на предмет что в логах интересного про уарты.. хотя может в рутовой просто не включена поддержка консоли (getty)..
кстати, а что за ядро? - может там все выключено нафик..
1. Подключился через telnet по порту 23.
2. Основные команды даёт делать, в т.ч. результат dmesg в файле: https://www.dropbox.com/s/og6feojplaiwwir/dmesg.txt
3. Доступ к папке /var/log/ не даёт.
4. По команде su root меняет текущий адрес на тильду. Доступ к логам всё равно не даёт.
5. Образ ядра, загрузчика и файловой системы взял с диска, который шёл в комплекте с платой. Версия 2.6.17.