По России много где был - от Архангельска до Самары. Эксперт системы сертификации ГОСТ Р по качеству электроэнергии :) Также коммерческий учет элеткроэнергии (АСКУЭ). Последний проект - севергазром, КОМИ. На фотографи - ПС Владимрская 2,5 ГВА, ОРУ 750 кВ воздушый выключатель (четыря чебурашки в ряду последовательно - отключение одной фазы). При отключении вблизи находиться не рекомендуется - отключение по звуку эквивалентно маленькому взрыву :) Новички реально падают на землю. Персонал по ОРУ передвигается на велосипеде - площадь ОРУ в сумме 33 Га. Помоему в Европе одна из самых крупных ПС.
Мы такими мелочами не занимаемся :) Электронный счетчик через ТТ и ТН, gsm-модем и показания можно напрямую читать хоть в Гондурасе - чем там заниматься-то ? :)
ну... не один счетчик, а два... и не гсм, а вовсе даже мэш, да еще и с ретрансляцией.... да и с подсчетом кубатуры тоже не все так просто =)
первый вариант контроллера R-AT-MM вообще на меге128ой собран. поделка для любителя по сути. а на нее щас и эмерсон и фэйз динамикс и даже феникс специальный профиль делает =)