Получил две платы SK-LPC2378-S300LD и SK-MLPC2478.
Беру первую плату.Подключаю кабель к COM порту,ethernet не подключаю,подаю питание (премычки J14-J15 предварительно снял).Запускаю виндовый терминал уже настроеное соединение(без управления потоком,115200,без четности,8бит,1 стоп-бит).В окне терминала выводятся обрывки слов .rror.rror,и еще там разные.При нажатии на сброс очень редко вылетает IP 192.168.0.1,set net,set DNS и т.д.Но тоже иногда целые слова,но чаще обрезки слов. При подключении кабеля ethernet плата пингуется и раскрывает в браузере страничка Hello, World -- NicheLite for LPC™ Sample Project и т.д. При подключении таким же образом второй платы в терминале выводится все нормально,при тех же настройках терминала. В чем проблема подскажите?
И еще вопросик,какие проекты изначально залиты в эти платы?
Заменить все пять конденсаторов или по питанию не надо?По схеме там должны стоять 0,1mF,поставить такого же номинала?Что интересно, ведь через этот же UART я свободно считываю с платы прошивку программой FlashMagic на скорости 115200(заливать в плату пока не пробовал),а терминалка тогда почему глючит?Все же не хотелось бы лезть паяльником в платку)))
Можно и по питанию заменить, просто есть подозрение, что там меньше 0,1мкФ. Ну, или можете мне ее отправить на "разбор полетов". Сори за неудобства, все тестировал перед отправкой ...