ошибка на схеме - подключение пина NC
sonycman77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация: 22.02.2010 |
|
|
|
Здравствуйте.
Недавно приобрёл у Вас эту плату, вот разбираюсь потихоньку.
На схеме пин 13 (NC) контроллера подключен через бусину на 3.3в.
Возможно, просто перепутаны пины 12 (VREFP) и 13 (NC)?
Эта ошибка присутствует только на схеме, или на плате тоже? |
|
|
|
|
|
Pavel Ivanchenko |
|
|
Admin |
|
|
|
|
Пункты: 92805 |
Регистрация: 24.03.2009 |
Пол: Мужчина |
|
|
Ничего не перепутано, зачем людей и меня кошмарить громкими фразами "ошибка на схеме " ...
VREF уходит на разъем и имеет дополнительный блокировочный конденсатор.
"NC" не означает что к этому пину обязательно ничего не нужно подключать (у LPC176X этот пин не используется, если так принципиально, разорвите L6), а у LPC236X, LPC2387 на этот пин питание подается |
|
|
|
|
|
sonycman77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация: 22.02.2010 |
|
|
|
Тогда прошу прощения.
Но, видя, что к NC подключен феррит - что я ещё мог подумать? :)
Откуда мне знать, что плата одна для нескольких чипов?
Тогда тему нужно удалить, наверное... |
|
|
|
|
|
sonycman77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация: 22.02.2010 |
|
|
|
А, хотел ещё спросить, какие именно ферриты (bead) установлены?
Сопротивление\частота? |
|
|
|
|
|
|