Несколько вопросов...
lexalambin
Добавлено 28.12.2009 17:47 Редактировалось 28.12.2009 17:58
0
Сообщение: 1
lexalambin
4

Пункты: 131
Регистрация: 23.12.2009
В продолжение старой темы http://starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=3392

Имеется несколько вопросов к Павлу
1) Насколько я понял, FPGA подсоединена к процессору по интерфейсу SRAM на NCS0. Это адресное пространство видно процессору, начиная с адресов 0х1000 0000. Однако в U-Boot'е в качестве адреса начала тестирования памяти выставлено
Код

#define PHYS_SDRAM 0x20000000
#define CFG_MEMTEST_START PHYS_SDRAM + 8000

Т.е. memtest получается тестирует не SRAM, а SDRAM?
2) К FPGA подходит еще 1 CS - на ножке CPU №67 (SPI1_NPCS1). С какой целью?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 29.12.2009 10:46 Сообщение: 2
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91541
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
1) скрипт mtest тестирует SDRAM, sram_test тестирует SRAM через FPGA
2) лишний CS не помешает (проще будет декодировать адрес для потенциальных регистров в FPGA) ...
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
lexalambin
Добавлено 01.02.2010 16:11 Сообщение: 3
lexalambin
4

Пункты: 131
Регистрация: 23.12.2009
Правильно ли я понимаю, что в качестве входа clk для FPGA используется сигнал с ножки 63 процессора, а именно MKCCLK?
Т.е. если в FPGA нужен клок, то для этого в любом случае придеться писать драйвер, дергающей указанной ножкой?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 01.02.2010 21:56 Сообщение: 4
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91541
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
Ничто конечно не мешает в качестве тактового использовать и MKCCLK, но я еще завел "нормальные" 50МГц с генератора физики эзернета на 183 пин (который имеет "прямое" подключение к буферу глобальной тактовой линии).
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
lexalambin
Добавлено 02.02.2010 09:53 Сообщение: 5
lexalambin
4

Пункты: 131
Регистрация: 23.12.2009
Действительно, не заметил :) Спасибо за ответ.
Скажите, а можно где-нибудь скачать схему устройства без надписи "Starterkit.ru" и с нормальными обозначениями сигналов? Просто сейчас в имеющемся pdf'е поиск по надписям не работает + любой клик по схеме вызывает попытку открытия в браузере вашего сайта, что не очень удобно :)
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 02.02.2010 10:32 Сообщение: 6
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91541
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
На досуге обновлю, поиск по имени цепи должен работать без проблем.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 02.02.2010 13:50 Сообщение: 7
Jury093
4.5

Пункты: 54233
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
Цитата
Действительно, не заметил :) Спасибо за ответ.
Скажите, а можно где-нибудь скачать схему устройства без надписи "Starterkit.ru" и с нормальными обозначениями сигналов? Просто сейчас в имеющемся pdf'е поиск по надписям не работает + любой клик по схеме вызывает попытку открытия в браузере вашего сайта, что не очень удобно :)

1. Поиск вполне работает (AR7.0) - Ctrl+Shift+F
2. Чтобы заблокировать клик по схеме вызывает достаточно снять галочку Edit->Preferences->General->Automatically detect URLs.. (AR7.0)

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
lexalambin
Добавлено 04.02.2010 11:58 Сообщение: 8
lexalambin
4

Пункты: 131
Регистрация: 23.12.2009
1) Попробуйте поискать "50M". У меня не находит.
2) Спасибо за совет. Все-равно, мигающий курсор в строке "Starterkit.ru" - не очень функционально.
Поэтому, если Павел обновит схему, то буду очень признателен.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 04.02.2010 12:31 Редактировалось 04.02.2010 12:32 Сообщение: 9
Jury093
4.5

Пункты: 54233
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
Цитата
1) Попробуйте поискать "50M". У меня не находит.
2) Спасибо за совет. Все-равно, мигающий курсор в строке "Starterkit.ru" - не очень функционально.
Поэтому, если Павел обновит схему, то буду очень признателен.

хм.. файл SK-AT91SAM9XE512-S3E.pdf размером 130663байта

http://s15.radikal.ru/i188/1002/30/b94c331b331dt.jpg

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
lexalambin
Добавлено 04.02.2010 12:39 Редактировалось 04.02.2010 12:42 Сообщение: 10
lexalambin
4

Пункты: 131
Регистрация: 23.12.2009
Размер такой же
http://s55.radikal.ru/i148/1002/51/630f0a8bbb1bt.jpg

Не суть. Ждем новой версии схемы :)