Strijar (Guest) |
|
|
Я из схемы не могу понять какая частота сигнала E_REFC. Хочется побольше дать на FPGA - я так понимаю сменить DA5 на другую частоту нельзя? Поскольку от него и Эзернет зависит. |
|
|
|
|
|
starterkit (Guest) |
|
|
Часота генератора DA5 - 50МГц.
Вы верно заметили, от него "питается" Ethernet PHY (и EMAC LPC24XX), менять значение частоты нельзя.
В самой FPGA имеется DCM модуль (и не один), который позволяет умножать/делить входной тактовый сигнал практически на произвольный коэффициент.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Отредактированно starterkit 22.08.2008 г. в 12:35:27 |
|
|
|
|
|
Strijar (Guest) |
|
|
Спасибо, на первое время 50 достаточно ;)
А у вас случайно не "завалялся" контроллер SDRAM для FPGA на Verilog или VHDL. Запускаю один проект, а там только SRAM |
|
|
|
|
|
student (Guest) |
|
|
почему у arma частота "глобального" кварца 12 мгц а не 14,7... как на avr многих например? так работа uarta будет с бОльшим числом потерь битов(в теории). если с 14,7 множитель не менять - будет FORSAJ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Отредактированно student 19.12.2008 г. в 19:20:37 |
|
|
|
|
|
starterkit (Guest) |
|
|
В настоящее время (когда чатота работы ядра определяетяется не кварцем а PLL) номинал кварца не имеет особого значения. |
|
|
|
|
|
|