xaba |
|
|
|
|
|
|
|
Пункты: 15268 |
Регистрация: 23.04.2012 |
|
|
|
Приветствую! Помогите советом.
Могу я использовать GPIO как ключ(замыкание на землю) лог. НОЛЬ?
Есть микросхема BK1089 у которой управление устроено как подача логического НОЛЯ на управ-щий пин.
Если я поставлю диод на ввод управы микросхемы положительный , а отрицательным на GPIO(положение direction OUT), то будет ли при этом лог НОЛЬ?
Или все же без инвертора не получится? Хочется по проще... |
|
|
|
|
|
Pavel Ivanchenko |
|
|
Admin |
|
|
|
|
Пункты: 91430 |
Регистрация: 24.03.2009 |
Пол: Мужчина |
|
|
Можно, только по моему вы что то усложняете ...
Без разницы каким логическим уровнем управляется нагрузка.
А вот если лог. еденица более 3В (например вход плдтянут к питанию чипа и оно, скажем, 5В), тогда нужно транзистор (или буфер) стравить. |
|
|
|
|
|
xaba |
|
|
|
|
|
|
|
Пункты: 15268 |
Регистрация: 23.04.2012 |
|
|
|
Управа простая замыкаю контакт упраления на землю и все.
Попробую. СПасибо! |
|
|
|
|
|
|